Diagnostic d'un transfo d'éclairage et de sa NTC

Règles du forum
Cette section est destinée a recueillir toutes les discutions qui n'ont pas leur place ailleurs: sites web intéressants, histoires persos,...
Pour vos petites annonces et les fournisseurs de matériaux et d'outillages préférez les sous sections spécialisées
yann
Electrolab::Staff
Messages : 17
Enregistré le : 16 oct. 2017, 10:58

Re: Diagnostic d'un transfo d'éclairage et de sa NTC

Messagepar yann » 03 janv. 2018, 22:11

rude_ulm a écrit :J'ai été un peu rapide
La lampe à filament doit être branchée EN SERIE avec le primaire pour limiter le courant

1° on laisse le secondaire en l'air
si la lampe s'allume, pas glop Nanterre we have a problem, le transfo serait-il en court circuit ?
On mesure quand même la tension aux bornes du primaire et du secondaire, et le courant passant dans l'ampoule


La lampe ne s'allume pas, j'ai 240V aux primaire, qq V à l'ampoule, et 1.7µA dans le circuit.

rude_ulm a écrit :2° on connecte en plus une petite ampoule 12V au secondaire de puissance plus faible que celle du primaire
On refait les mesures avec aussi le tension et le courant au secondaire


La 75W du primaire s'allume faiblement (après un transitoire plus fort à la fermeture du circuit), avec une intensité un peu zarbi (~180mA AC sur le calibre 4A, mais a priori hors calibre sur le 400mA), 160V aux bornes du primaire et 80V aux bornes de l'ampoule.

Celle du secondaire brille bien, avec presque 8.4V (16V transitoire quand j'ajoute le voltmètre dans le circuit en fonctionnement) et 3A AC.


Si j'interprète bien, le transfo lui-même a donc l'air plutôt OK (28W au primaire, 25W au secondaire), et ça serait plutôt du côté de la NTC qu'il faut chercher ? L'essai avec l'ampoule n'avait pas l'air très concluant, mais je ne suis pas sûr de bien l'interpréter...
yann
Electrolab::Staff
Messages : 17
Enregistré le : 16 oct. 2017, 10:58

Re: Diagnostic d'un transfo d'éclairage et de sa NTC

Messagepar yann » 03 janv. 2018, 22:29

Steve a écrit :Regarde toutefois s'il n'est pas sous garantie - je crois avoir vu du 5 ans chez paulmann...


Là le problème c'est que (outre que retrouver la facture serait un exploit) comme le fabricant n'avait rien de mieux à faire que de condamner les vis du bornier de fusible, j'ai dû pour déconnecter transfo et NTC prendre des mesure à son encontre qui, bien que ne devant aucunement compromettre fonctionnement et sécurité de l'ensemble, risquent de mal passer sur un retour garantie :ange:
Avatar de l’utilisateur
Eric
Electrolab::Référent
Messages : 476
Enregistré le : 09 mars 2017, 10:09
Localisation : Electrolab
Référent : Zone Élec

Re: Diagnostic d'un transfo d'éclairage et de sa NTC

Messagepar Eric » 09 janv. 2018, 11:47

yann a écrit :Si j'interprète bien, le transfo lui-même a donc l'air plutôt OK (28W au primaire, 25W au secondaire), et ça serait plutôt du côté de la NTC qu'il faut chercher ? L'essai avec l'ampoule n'avait pas l'air très concluant, mais je ne suis pas sûr de bien l'interpréter...
Effectivement suite à ton test (simple et d'une fiabilité acceptable), le transfo a l'air bon.
Le fait que l'ampoule de 230V 75W en série avec le primaire soit en partie allumée est OK : tu répartis une tension sur deux récepteurs en série (et chacun d'eux est en bon état) : tu retrouves ainsi une partie de la tension totale sur chaque récepteur.


Eric
... est sous tension
Marti
Electrolab::Membre
Messages : 1
Enregistré le : 08 nov. 2018, 12:53

Re: Diagnostic d'un transfo d'éclairage et de sa NTC

Messagepar Marti » 08 nov. 2018, 12:56

Merci pour ce topic intéressant.

Retourner vers « BlaBla... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité