rude_ulm a écrit :J'ai été un peu rapide
La lampe à filament doit être branchée EN SERIE avec le primaire pour limiter le courant
1° on laisse le secondaire en l'air
si la lampe s'allume, pas glop Nanterre we have a problem, le transfo serait-il en court circuit ?
On mesure quand même la tension aux bornes du primaire et du secondaire, et le courant passant dans l'ampoule
La lampe ne s'allume pas, j'ai 240V aux primaire, qq V à l'ampoule, et 1.7µA dans le circuit.
rude_ulm a écrit :2° on connecte en plus une petite ampoule 12V au secondaire de puissance plus faible que celle du primaire
On refait les mesures avec aussi le tension et le courant au secondaire
La 75W du primaire s'allume faiblement (après un transitoire plus fort à la fermeture du circuit), avec une intensité un peu zarbi (~180mA AC sur le calibre 4A, mais a priori hors calibre sur le 400mA), 160V aux bornes du primaire et 80V aux bornes de l'ampoule.
Celle du secondaire brille bien, avec presque 8.4V (16V transitoire quand j'ajoute le voltmètre dans le circuit en fonctionnement) et 3A AC.
Si j'interprète bien, le transfo lui-même a donc l'air plutôt OK (28W au primaire, 25W au secondaire), et ça serait plutôt du côté de la NTC qu'il faut chercher ? L'essai avec l'ampoule n'avait pas l'air très concluant, mais je ne suis pas sûr de bien l'interpréter...