[Incident] Coupure du vendredi 3/05 matin

Forum pour signaler un incident ou plus largement s'informer sur l'infrastructure et les services informatiques du lab
zenos
Electrolab::Staff
Messages : 629
Enregistré le : 24 avr. 2016, 17:05

[Incident] Coupure du vendredi 3/05 matin

Messagepar zenos » 03 mai 2019, 21:51

Coin,

Vous avez été nombreux à le remarquer et à le signaler : les services étaient meulés ce matin.

La cause : le serveur sur lequel sont hébergées les machines virtuelles s'est ... éteint ... (certes il a un ventilateur en défaut mais même là il n'est pas censé s'éteindre ...)

En temps normal on a une seconde machine identique qui démarre automatiquement pour prendre le relais mais en ce moment elle était affectée au rendu vidéo en cours.

Vu que c'est la 2eme fois que cette machine nous fait le coup on a réquisitionné la machine de spare et migré l'ensemble des services dessus.

Services impactés : Tout sauf mail, stockage et backups.

Simultanément on a un défaut disque sur l'un des serveur de fichier. Disque remplacé et rebuild fini à l'heure où j'écris ce message (9.4To de rebuild)